هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"""سؤال"""
* فى بعض المحولات يكون السلك الملفوف حول أحد الجوانب سميك وبذلك تكون مقاومتة أصغر من السلك الملفوف حول الجانب الآخر.
* إذا علمت أن السلك السميك حول الملف الثانوى ... فهل المحول رافع أم خافض للجهد أشرح لماذا ؟
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
أنا أعتقد أن ...
يكون المحول خافض للجهد .... لماذا؟؟؟
لأنه ، عندما تقل مقاومة الملف الثانوي تقل القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة خلاله عند ثبوت شدة التيار.
وبالتالي تكون القوة الدافعة المستحثة في الملف الثانوي أقل من القوة الدافعة المستحثة المتولدة في الملف الإبتدائي
هذا والله أعلى وأعلم
نرجو المناقشة والتعليق
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
الأخ الحبيب
الأستاذ رجب
أعتقد أن الحكم على أن المحول رافع أم خافض يعتمد على
عدد اللفات في المقام الأول
ولو تتذكر يا أخي الحبيب كنا قديما عندما نستنتج العلاقة بين القوة الدافعة وعدد اللفات
كان القوة الدافعة في كل لفة متساوية
وبالتالي بالضرب في عدد اللفات نحصل على القوة الدافعة في كل ملف
وأتصور أن السلك السميك عندما يلف حول جزء من القلب
يقلل عدد اللفات التي سنحصل عليها لكبر سمكه
وإمتلاء المكان الذي سيلف عليه وبالتالي يكون عدد لفات الثانوي أقل من الإبتدائي
أشكرك ياأخي الحبيب على جهدك الواضح والذي أن تجده في ميزان حسناتك كالجبال
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
اقتباس:
أعتقد أن الحكم على أن المحول رافع أم خافض يعتمد على
عدد اللفات في المقام الأول
ولو تتذكر يا أخي الحبيب كنا قديما عندما نستنتج العلاقة بين القوة الدافعة وعدد اللفات
كان القوة الدافعة في كل لفة متساوية
وبالتالي بالضرب في عدد اللفات نحصل على القوة الدافعة في كل ملف
بالطبع أخي الفاضل .. es880
ولكن ما كتبته أنا بسبب أنه لم يذكر لي أي شئ عن عدد اللفات
اقتباس:
وأتصور أن السلك السميك عندما يلف حول جزء من القلب
يقلل عدد اللفات التي سنحصل عليها لكبر سمكه
وإمتلاء المكان الذي سيلف عليه وبالتالي يكون عدد لفات الثانوي أقل من الإبتدائي
وهذا صحيح تماماً أخي العزيز ... بارك الله فيك
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
لكي يكون خافض يجب ان تكون
ت الثانوي > ت الابتدائي
بما ان السلك مقاومته صغيرة فسيمرر تيار اكبر
لذلك هو خافض
والله اعلم..............
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
السلام عليكم
الذي يحدد نوع الملف هو عدد لفات كل من الثانوي والابتدائي
ولكن اثناء تصنيع الملف فان الشركات تضع اقل كمية نحاس ممكنة في الاسلاك
هذا ماذا يعني؟
هذا يعني
ان الملف الذي يكون عدد لفاته اقل تكون القوة الدافعة علية اقل وبالتالي يكون تياره اعلى وبالتالي فانهم يعملون سلكه اسمك من الملف الآخر والذي يكون تياره اقل
وهذه احدى الطرق التي نستخدمها لمعرفة الملف الابتدائي لان مقاومة ملفه تكون اعلى من الثانوي
مشاركة: هل المحول رافع أم خافض للجهد ؟؟؟
الأخت دموع أرجو الإنتباه للتغير التابع والتغير المستقل
إذا طبقنا قانون فاراداي على اللفة الواحدة سواء في الإبتدائي
أو في الثانوي وبإعتبار عدم ضياع أو تسرب خطوط الفيض
تكون القوة الدافعة (فرق الجهد ) متساوي وعدد اللفات بحدد القوة الدافعة الكلية
وبالتالي يحدد الرافع من الخافض ومن الخطأ البداية بالتيار الكهربي كمتغير مستقل
والجهد متغير تابع لأن وجود القوة الدافعة لايتطلب وجود تيار
فالبطارية هناك قوة دافعة ولايوجد تيار طالما أن الدائرة مقطوعة
وبعد ذلك يأتي دور المقاومة والتيار والتناسب العكسي بينهما